7軸伺服, 外加11軸步進共18個軸,1個觸摸屏,1臺電腦
簡單點位控制。

大約130輸入, 120輸出。

初步方案是用多個XH的,外加擴展 IO ,這種方案價格較低 ,但是沒有用過,  PLC之間用485連接的話只需要設置好各站點的鏈接部分,需要另外寫通訊部分程序嗎?
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 764 個
工控威望: 1001 點
下載積分: 13671 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2026-03-09
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-28 08:20
可以,只不過麻煩些,通信程序不用寫,設置參數就好,但XH對于其他功能很是不好用,例如插補,單獨走位置沒任何問題