現在用了一個fx3u-4ad的模塊,接的是4-20ma的壓力傳感器,傳感器的量程是-0.1-1MPa,可以用PLC正確讀出壓力值嗎?有人說必須用-20-20ma的輸入值才可以讀負值 的量程,這個說法對嗎?
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3796 個
工控威望: 4399 點
下載積分: 153437 分
在線時間: 6830(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2026-03-07
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-28 17:22
讀初不會負值
是你運算配合他才變負值
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3796 個
工控威望: 4399 點
下載積分: 153437 分
在線時間: 6830(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2026-03-07
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-29 12:48
要相對真實的才會有負數
努力~學習