人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35648 分
在線時間: 2124(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2026-03-05
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-07 10:52
FX5U高速計數器的使用遇到了一點麻煩,請教各位高手,希望能解決問題!
現用一個360R/P的增量式編碼器A、B、Z相分別接在X0、X1、X10上,高速計數器
的設置如圖1,程序如圖2,現在測試時讀取SD4500數值為0,不知哪里出錯了,請教
各位高手支支招!謝謝!
一笑而過
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 9016 個
工控威望: 8712 點
下載積分: 17111 分
在線時間: 5366(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-03-04
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-07 10:58
SD4500 應該是32位的吧。應該用DMOV。 或者你在線監視一下看SD4500有值沒。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水