人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 581 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2026-03-03
查看zmrs163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-15 10:36
變頻器D720切換不到NET模式,只能在PU和EXT之間來回切換,PR79已經設置成6了,也斷重啟了,PR340也沒有改默認為0,這種情況有人遇到過嗎。最后實在沒有辦法了只能把PR340改成1,這樣上電的時候變頻器就是NET模式了,但是再按PU/EXT又只能在PU和EXT之間切換了。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12142 個
工控威望: 19950 點
下載積分: 16098 分
在線時間: 2857(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2026-03-01
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-16 20:42
你得把與PC或PLC的通訊建立起來才能切換到NET
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之