變頻器D720切換不到NET模式,只能在PU和EXT之間來回切換,PR79已經設置成6了,也斷重啟了,PR340也沒有改默認為0,這種情況有人遇到過嗎。最后實在沒有辦法了只能把PR340改成1,這樣上電的時候變頻器就是NET模式了,但是再按PU/EXT又只能在PU和EXT之間切換了。
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 581 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2026-03-03
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-17 07:51
我走的MODBUS就一條發送指令,怎么算是建立起來。重啟切換到NET模式之后是通的,
引用
引用第1樓qianyonggang于2017-08-16 20:42發表的  :
你得把與PC或PLC的通訊建立起來才能切換到NET