樓主  發表于: 2017-09-01 09:54
PLC沒有問題,編碼器也沒有問題,接線也沒有錯,出現C251突然不計數了,用C246分別計X0和X1,正常;在對C253計數,也正常;最后在線對PLC存儲器清0才解決問題
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1355 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 4934 分
在線時間: 1188(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2026-03-07
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-01 13:56
說不清這個東西  反正用舊的PLC的時候  我都會把PLC先恢復出廠設置  誰知道之前的PLC內部的參數有沒有動過