人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

陳晨別夢
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 102 點
下載積分: 866 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-09-06
最后登錄: 2017-10-30
查看陳晨別夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-06 16:38

,不會貼圖,放在附件里面了,圖中1是充電器的火線充當5v電源,2是PUL-和DIR-,1,2接在了一起,3是充電器零線接的COM端, DIR+和PUL+分別接的Y0和Y1。怎樣接線有問題嗎?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 967 個
工控威望: 6062 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2025-12-30
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-07 16:44
5V的電源就不叫火線和零線了。

PUL+和DIR+都接+5V,PUL-接Y0,DIR-接Y1,充電器的0V接PLC的COM口(Y0和Y公共端)。

另外步進驅動器的細分也要設定,還有步進電機的接線要正確。