人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

puck0313
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 253 點
下載積分: 881 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-03-05
最后登錄: 2024-07-23
查看puck0313的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-10 13:18
各位高手,我使用的時安川A1000變頻器,5.5KW的。跑了十幾個來回都沒事,最近一直報GF故障,不知道是為什么,說明書上解釋是接地系統故障或者輸出側電流超過了額定電流的50%,但是我監控了設備運行時的電流,才5A上下,變頻器的額定電流設置的是7A。如果將變頻器的輸出線拆掉就沒事,接上去有時能跑,有時一動就會報GF故障。所有的接地線都接到了匯流排上,接地是通過其他電機被固定在鋼結構上做的。還有電網的電壓也在波動,不過大致在10%上下。被這變頻器搞得沒脾氣了,高手們幫我分析分析是哪方面的原因。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 18805 分
在線時間: 3652(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2026-03-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-10 17:19
換輸出電纜線,檢查電機是否接殼