組態王跟基恩士KV5000連  畫面上變量少的時候 讀出來數據都正常 當多到某個數量時候 就開始顯示0  比如200個變量為界限 前200個能正常顯示 201個就顯示0 當添加210個的時候 所有都顯示0
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2026-03-01
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-26 21:43
估計是刷新周期太快了,造成后面的數據不能更新,可以將變量刷新周期增加到2秒,腳本周期也要調的長一點! 如果是變量不夠根本運行不了!
好的組態軟件都會對只寫變量作動態優化,數據無更新時不傳送,但讀取變量就沒辦法了,只能一直刷新,造成更新不及時。