人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 790 點
下載積分: 1036 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2026-03-05
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-10 18:47
三菱FX2N-2AD接4-20ma的信號。萬用表顯示變送器輸出的電流值是4ma,還挺穩定的。但是PLC里面監視,數值會突然從0變到30,最大能到70,然后又變成0。現在可以確定FX2N-2AD這個模塊沒有問題,用2DA模塊實驗了一下,PLC監控的數值很穩定,也用了一個稱重儀實驗了。
懷疑變送器有問題,但是萬用表量變送器輸出電流是好的。而且有三個這個變送器,基本都這樣,有波動。
也實驗了平均值濾波,但是沒有效果。我取了20組數據,里面就算19組數據都是正確的等于0,但是有一組是70,平均值就不對了。
請問大家這個是什么原因,怎么處理
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1177 個
工控威望: 3085 點
下載積分: 2505 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2026-03-06
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 20:20
變送器使用單獨電源
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL