樓主  發表于: 2017-10-14 14:30
在速度控制模式下,能不能通過調節伺服器的參數使AB相輸出的脈沖數減少呢,可以的話該調節哪個參數呢?
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1039 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 15:45
調整PC19為0030,PA15為1000之后,監控A相的輸出,發現A相沒有輸出了,再將PC19換成0020,A相可以恢復輸出,但是輸出的脈沖數和PA15的設定值不一致,要多得多,何解呢?
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1039 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-16 09:40
問題解決了,是驅動器設置的問題,PC19要設置成0000,就可以控制AB相的輸出個數的