人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 790 點
下載積分: 1036 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2026-03-05
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-14 18:39
柯力的稱重儀,儀表4-20MA輸出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已經校準過了。柯力儀表輸出20ma時對應的是800KG,現在儀表顯示65KG,PLC讀取的數值是290左右,按照比例計算下來大概58KG。我是這樣算的,290×800/4000。4000是2AD輸入電流為20MA的值
58和65相差還挺大的。要怎么處理?
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 1132 點
下載積分: 3909 分
在線時間: 426(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2026-03-07
查看1406606700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-16 15:39
檢查一下,看有沒有干擾,,用模擬量讀取容易受干擾,現在比較流行跟稱重儀表走通訊