臺達ASDA-A2伺服驅動器,選用PT位置模式,37伺服方向  41伺服脈沖  35和39位24V.開始運行時按下正轉按鈕,伺服面板顯示脈沖指令脈沖計數有變化:但按下反轉,伺服上顯示的數字沒有改變?
請各位高手指點
[ 此帖被箐鈅箮鄞在2017-10-19 08:43重新編輯 ]
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 454 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1668 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2026-03-02
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-10-16 16:20
脈沖輸入形式不對
樓主留言:
我用的是脈沖+方向的,不是把P1-00設為2嗎?