人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 360 點
下載積分: 1161 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2026-01-16
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-18 13:30
我之前接伺服的剎車線直接接到24V ,0V。前幾天接了一下雷塞的帶剎車伺服。按照說明書把35腳brk-off接繼電器負極。繼電器常開點接剎車線。然后還要在繼電器正負極并聯一個二極管。。我想問的是第一種接法有沒什么問題。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2103 個
工控威望: 3097 點
下載積分: 25705 分
在線時間: 1572(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2026-03-04
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-18 14:58
沒有問題 注意二極管方向和功率  
項目、視覺、通訊QQ3515716