各位大神,由于我是新手,我想問下。如果我先驅動第一個DRVA指令,然后第一個DRVA指令的脈沖還沒發完我繼續驅動第二個DRVA指令,跟著又驅動第三個DRVA指令
(注:DRVA指令發完脈沖標志M8029我的不用)這樣子可以嗎,還是一定要第一個指令發完脈沖,再驅動第二個,第二個發完,再驅動第三個。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1108 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1960 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2025-08-23
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-24 11:32
DRVA指令可以出現多次,三個指令對應不同的脈沖輸出口的話沒有問題,對應同一個脈沖輸出口的話也沒什么意義。