人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zhouk_j
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 178 點
下載積分: 867 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-12-05
最后登錄: 2025-07-16
查看zhouk_j的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-28 08:43
圖片:
圖片:
臺達屏DOP-B07S411和一臺儀器485通訊,但是我看了臺達觸摸屏的W地址是從W40001開始的,填寫其他會報錯,但是我第三方設備是50000地址開始的,這怎么處理啊,他們是怎么對應起來的,通訊數據格式波特率地址都設置好了的沒問題,謝謝。
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 568 個
工控威望: 3230 點
下載積分: 14507 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2026-02-27
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-04 10:01
把50000減40001後的值輸入試試看
你把你的LINK2那個連接設定貼出來看一下
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G