樓主  發表于: 2017-11-04 16:57
我用CJ2M的CPU上的串口和NB10W觸摸屏通訊,
買了一根九針二頭都是針的串口線,把CJ2M和觸摸屏的串口一連接起來,
設置如下圖,感覺 是沒有問題,可是為什么沒有通訊上?

wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 2031 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-10 22:41
1.OMRON的通信線是2 3 9,而一般市場購買的是2 3 5,買2個9針插頭自己焊接就行了PLC-NT  2-3 3-2 9-9.
2.用cx-p看一下CJ2M com口的232參數,默認即可(一般是19200)
3.觸摸屏中菜單設置一下,NT模式1:1或1:N
充耳不聞