三菱PLC有什么模塊可以測試光柵尺位置距離的  

就是光柵尺的位置,,,我需要用PLC讀取它現在的位置。,

光柵尺是發出 A  B 相位差的。。

需要怎么讀它的距離,,

這個又不能像讀取模擬量那樣讀

mogee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 244 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2026-02-24
查看mogee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-09 10:28
高速計數器模塊 ,但是一般不用PLC接光柵尺信號
樓主留言:
那怎么讀,,直接用Q系列QD62高速記數讀是嗎