有20幾臺老舊設備上用的是J2的伺服,  老板說全部要改成 用J4的

1:接線上是不是一樣,要不要重新焊線。
2:參數設置是不是一樣,可以把J2的參數寫出來  直接下載到J4嗎?
3:只換驅動器,不換馬達 ,有沒有影響。
4:有沒有J4的設置軟件,網站上下載不了
[ 此帖被huiming在2017-11-15 09:26重新編輯 ]
士林變頻器代理 18312516885
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 873 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 4138 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2025-07-20
查看hjjjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-15 09:36
驅動器和電機都要換的,換一套穩定后其余就好辦了