這個程序上電后的第一次接通M0,程序會一步走到底(從S20一直走到S22),而在復位S22后再接通M0,程序又會一步步的走(從S20走到S21),這是什么原因造成的?這是一個單軸步進程序,啟動條件是同一個輸入點,也不好改流程的跳轉條件,本來不是這樣的,我簡化了一下。
附件: PLC10.rar (8 K) 下載次數:98
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 3678 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2025-11-06
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-20 09:19
記得學的時候老師就教了,相鄰的兩個狀態不能用同一個條件,否則就會出現你說的情況。從PLC的掃描邏輯上看,你的S21也會接通后馬上就斷開,想穩定就要改跳轉條件!