人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

hunanlonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 114 點
下載積分: 901 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-20 19:44
一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器
進線接3P+N
出線接L21+N帶單相負載,
理論上是不會跳閘的吧,
因為零序線圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應電流啊
為什么這么多人說會跳閘呢?

工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1022 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 14186 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2026-03-05
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 13:48
引用
引用第4樓qianyonggang于2017-11-20 20:58發表的  :
3P+N帶漏電,單相負載(不漏電前提下)不會跳閘。3P帶漏電如果使用單相負載(不漏電前提下)會跳閘,很多人和你說的不對一知半解。

這個是對的,三相漏電開關只接一根火線輸出三相不平衡就會跳,普通空開就不會