樓主  發表于: 2017-11-22 15:42





PLC是松下FPXH,經PLC本體標配的COM0與松下A6伺服連接,采用F159通用通信讀取編碼器值。
按A6的通信手冊調試了一下,現在進展到第二步進行不下去了。




發送05,DT1返回04,然后很快DT1數據由4變成21,再進行后續的發送“00 01 D2 2D”讀取絕對編碼器值,都沒有回應了,各位大神給指點一下,非常感謝!
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 8154 點
下載積分: 8434 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2026-03-05
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-03 16:33
路過學習一下