圖片:
2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 345 點
下載積分: 13750 分
在線時間: 976(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2026-03-07
查看1421448580的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-06 12:09
贊一個 這個方法好
I1+I2+I3=0,所以實際控制電流理論值最大5A
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 345 點
下載積分: 13750 分
在線時間: 976(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2026-03-07
查看1421448580的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-06 12:20
補充實際不到5A 自己根據電機計算