PLC(24V)接電磁閥(24V) 一定要中間繼電器嗎?電磁閥是感性器件,繼電器好像也是啊,加反向二極管可以去反向電流。有點不明白怎樣合適,希望有大神指點指點。
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 882 點
下載積分: 2273 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2026-02-25
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-04 15:45
引用
引用第6樓891184326于2017-12-08 17:08發表的  :
晶體管類型的PLC,電磁閥3W,電壓都是24V,有必要加嗎?

沒必要加
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 882 點
下載積分: 2273 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2026-02-25
查看1935807118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-04 15:50
我們這一臺設備五六十個電磁閥很正常,不管是自己廠里做的設備還是外購設備,用晶體管輸出的PLC直接控制3W24V電磁閥,一車間幾十臺設備,一年也難得壞幾個點,如果都加繼電器的話,我估計一年下來繼電器就會換一大堆下來,而且每個電磁閥都加繼電器的話,整個機臺的效率絕對會降下來,畢竟繼電器也是需要響應時間的。