PLC(24V)接電磁閥(24V) 一定要中間繼電器嗎?電磁閥是感性器件,繼電器好像也是啊,加反向二極管可以去反向電流。有點不明白怎樣合適,希望有大神指點指點。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1177 個
工控威望: 3085 點
下載積分: 2505 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2026-03-06
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-08 16:56
我用單片機控制的話就加二極管,用PLC控制的話是不加的,出現電磁閥線圈短路燒壞PLC觸點的機會是很少的。