PLC(24V)接電磁閥(24V) 一定要中間繼電器嗎?電磁閥是感性器件,繼電器好像也是啊,加反向二極管可以去反向電流。有點不明白怎樣合適,希望有大神指點指點。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6835 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2026-02-25
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-28 19:50
建議還是加吧,不加中繼燒觸點的我換的太多了,三菱的還好換一點,要是碰到臺達ES2系列的你就知道有多坑爹