樓主  發表于: 2017-12-22 19:43
圖片:
PLC程序讀出來以后,,然后寫進去,出現報警

提示程序的 模式和 PLC里面的模式不一樣

一個是2進制模式  
一個是BCD模式  

我想問下如何改變PLC的BCD 模式

就是把PLC的BCD 模式 改成 2進制模式


然后才能寫到PLC里面,不然寫不進去,
附件: cp1h.rar (38 K) 下載次數:96
tlq302
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 563 點
下載積分: 6579 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2026-03-03
查看tlq302的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-23 12:45
給你檢查了一下,直接可以寫到PLC的運行沒問題。只是在程序4的第四節那里有個FALS指令激活了,有個UM讀出保護。
tlq302
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 563 點
下載積分: 6579 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2008-08-08
最后登錄: 2026-03-03
查看tlq302的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-23 12:48
附件僅供參考。
附件: cp1h.rar (34 K) 下載次數:80