樓主  發表于: 2018-01-05 13:26
fx-3U的三菱plc怎么樣實現DRVA和回原點時加減速,給D8348和D8349,D8148賦值,電機都沒有加減速轉動呢?求大師解答,多謝
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 160 點
下載積分: 714 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-05 14:22
這個加減速是發生在信號啟動和停止時的加減速。而且那個加減速都是ms。基本上看不出,但是我測試過確實加減速了。。。zrn可以摸到開關量加減速。。。。PLSY是可以直接變頻率的,還有PLSR也能加減速。P開頭的指令基本不用的。但是了解過。。
潔白的月光
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 160 點
下載積分: 714 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-03-12
最后登錄: 2018-10-14
查看潔白的月光的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-06 08:41
--他有上限的,好像是500ms--你設置那么大沒用的。你真想要明顯就PLSR。。。