在非標設計中,往往伺服電機控制的數量影響著我們的選型,在滿足設計要求的同時還要滿足性價比,對于36臺伺服電機的控制,有一個最便宜的選型方案,1臺CP1H(控制4個軸),擴展兩臺CJ1W-NCF71(每臺可控制16個軸),成本控制在2W以內,我想這是最便宜的控制方案了吧 ,只是伺服電機要選支持MECHATROLINK II通訊走總線控制,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(好大的小西瓜) 不可以的,程序容量不夠的
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1953 個
    工控威望: 2163 點
    下載積分: 11478 分
    在線時間: 906(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2026-03-03
    查看yerong的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-07-09 16:27
    理論上支持,實際是個坑    用MECHATROLINK III  或者 ethercat 估計可行吧