樓主  發表于: 2018-03-21 15:35
用的是松下伺服,然后想問的是,伺服正常運行時如果執行了報警清除,會不會對正在執行的參數、位置有影響?因為我現在4個伺服的報警清除都接在一個輸出上,只要一個伺服報警了,那么就要清除4個伺服的報警清除,那沒有報警的另外3個伺服會怎樣變化?
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2026-03-01
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-31 12:27
三菱的伺服默認是故障復位要斷開主回路,無論是否有故障,那么意味著使能會斷開,如果伺服是增量的,那么原點就不對了;當然,可以通過修改參數改為無故障時不響應故障復位,這就沒事了,松下伺服不熟悉,需要看下說明書。