有一個項目,控制單元從左向右依次

FX3U-232ADP-MB、  FX3U-485-BD、    FX3U-48MT

中間跟LABVIEW要做一些信號交握,通過OPC,LAB直接讀取PLC里的地址,因為加了一塊485BD,
問下FX3U-232ADP-MB的通訊參數是怎么設置的?
謝謝了
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 2467 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2026-02-06
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-26 19:01
強烈建議別用OPC  如果用OPC的話  最好是5U 或者 1200  3U用OPC那實時性能讓你懷疑人生
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 2467 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2026-02-06
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-26 19:02
OPC的話  還是走以太網效果好一點  非要3U的話    最好用MC控件 或者自己寫通訊