圖片:
我用的是s7-200smart的PLC,模塊的EM AE04,壓力傳感器量程為0-60MPA,編程如下附件,可是誤差很大,求大神指導
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5378 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-07-25
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-30 16:17
60.0改成60000.0 擴大1000倍 1MPa=1000KPa試試?
夜游神
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5378 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-07-25
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-02 09:09
“兄弟,也不行啊,我空壓機最大量程是0.8MPA,可是測量值確是1.1mpa”
最大0.8MPa,你用60MPa的變送器,肯定有誤差的啊,用0-2.5MPa的變送器吧
夜游神