人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

斯芬克斯貓
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 964 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2022-04-25
查看斯芬克斯貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-03 09:10
設備正常運轉時候,PLC上RUN燈閃爍,然后偶爾突然輸出全部斷電,RUN燈熄滅,輸入信號全部正常亮著,大概1-2秒后恢復,每天大概1-2次,求問是外部電路緣故還是PLC的問題
[ 此帖被斯芬克斯貓在2018-04-03 11:24重新編輯 ]
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 18845 分
在線時間: 3652(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2026-03-07
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-03 09:36
查一下24v開關電源,信號線干擾