樓主  發表于: 2018-04-17 10:36
1,    45KW風機用接觸器做延時新三角啟動,延時時間15秒;
2,使用三個月燒壞電機,說負載問題,電流也正常,更換其他牌子電機;
3, 使用一個月后又三線接地了;
請問大家,我該咋樣查找問題所在?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 18805 分
在線時間: 3652(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2026-03-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-17 10:52
查380電壓,電機空載電流,重載電流,問題就找到了
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 18805 分
在線時間: 3652(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2026-03-06
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-17 16:03
你的風機是連軸式,還是皮帶式,負載電流正常,電機會燒嗎?