樓主  發表于: 2018-04-22 21:16
圖片:
近日見一段程序控制伺服正反轉,正轉為DDRⅤl  K99999999   D140  Y00  Y01,反轉為DDRⅤl-99999999 D140 Y00  Y01但查整段程序并沒有控制Y1的接通或斷開的程序就實現了伺服正反轉了,何解?
[ 此帖被錦繡明天在2018-04-22 21:37重新編輯 ]
Lu
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1693 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 6755 分
在線時間: 766(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2026-03-06
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-23 08:28
首先,你不用去查Y1是在哪里輸出的,因為DRVI和DRVA定義好兩個輸出點之后,PLC就自己會輸出的而不用你再單獨定義一個需要輸出的點。另外,DRVI正反轉只由脈沖的+ -號決定,DRVA正反轉由當前位置決定,當定位點大于當前位置就正轉,當定位點小于當前位置就反轉。