關于PC與三菱FX3U走RS485接口讀PLC端D寄存器數據的波特率為什么只能設置成19200,而且還不穩定。。。不曉得是不是我程序寫的有問題。但是OMRON CP1E的波特率設置成38400都沒問題而且還很穩定(都是同時抓20個D區數據),有沒有哪位大俠有好的辦法。
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 298 點
下載積分: 906 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2026-02-11
查看worker02的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 13:48
圖片:
圖片:
我也很碰到樓主說的問題,最開始只能設置9600才能正常接收數據,但不清楚是等通訊正常后,改成38400又可以接收數據了。如圖
[ 此帖被worker02在2018-05-18 13:55重新編輯 ]