人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 1039 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-16 22:36
圖片:
報警輸出的6,7,8號端口怎樣與PLC相接,圖上的250VAC是輸出的電壓值嗎,不是很明白?
wcb516358
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1676 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2026-01-17
查看wcb516358的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-17 08:53
以NPN接法為例:8腳是公共端(接負極),6腳和7腳接X10、X11即可。250V 1A是代表這個678腳最大可以通過250V電壓和1A電流。比喻你想用這個報警點驅動繼電器或者接觸器是沒問題的。但是你想用這個電驅動電加熱器的話。。就呵呵了,會燒的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(kunchao1) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(vir智能) 好貼好貼!