人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 739 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 4931 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2026-03-03
查看zhongliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-17 17:12
不同品牌的PLC之間交換數據,用什么通訊方式最簡單方便,    MODBUS RTU  或者Ethernet  IP    還是??????  有無樣例
****************************學海無涯****************************
conchnit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 456 點
下載積分: 6355 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2025-08-11
查看conchnit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 15:07
引用
引用第3樓michael.guan于2018-05-18 11:29發表的  :
1. 使用具有相同協議的通訊模塊,如某品牌的PLC與西門子的PLC通訊,且該品牌的PLC模塊中有支持DP或PN協議的模塊,那么在該品牌的PLC上追加這個模塊,使它變成支持DP或者PN協議的PLC;
2. 使用通用協議,如Modbus-RTU、Modbus-TCP等通用協議,基本上大品牌的PLC都能支持;
3. 使用無協議通訊,兩邊都自己寫通訊程序,通訊報文格式、波特率等自己定義,這種方法在調試的時候會比較麻煩,報文中有一個字符不對,或者通訊參數有一樣不匹配,都要調很長時間。

此樓正解.IEC應該出一個相關規定. 或者指定CODEsys
踏實走好每一步. 承接自動化項目.