PLC使用型號 OMRON CP1H 或 CP1E

指令P_ON [CF113永遠ON旗標],這是程式啟動就一直執行。

但現在發現以前的工程師寫
指令P_Off  [CF114 永遠OFF標旗],后面接電譯或繼電器或線圈,
請教其功能?

還是說只是預留輸出的位置,暫時用不到
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 870 分
在線時間: 1259(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2026-03-06
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 10:57
沒錯拉也可以暫時或永久隔開不執行部分