各位大牛們好!
        最近做了一臺機器,用來7個松下A6的伺服,屏蔽層,雙絞線都按照手冊要求接好了,
但是,監控到指令脈沖總和老是會變,導致伺服收到的脈沖數與PLC發出的有差別,
難道是哪里不對?或者A6的比A5的抗干擾能力差一些?
以前A5的那么惡劣的環境都沒事的呢。
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 14279 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2026-03-04
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 13:51
屏蔽層兩邊都不要接試試,松下這種垃圾,就是便宜!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ydyzq123) 同意,不接試試