求教各位大神
顯控的編程軟件可以輸入帶小數點的整數。例如36.35
這種類型的數據三菱PLC讀取后是什么狀態?
3635還是   36.35二進制數字?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1693 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 6755 分
在線時間: 766(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2026-03-06
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 15:55
觸摸屏里面直接調用PLC數據都是整數的,上面加的那個小數點值是顯示的小數點。比如你寄存器是10000,你顯示一個小數點,那就是1000.0,你顯示兩個就是100.00.你要想直接傳浮點數,只有用宏指令。所以不要被那個小數點騙了。
樓主留言:
也就是說我輸入12.35    PLC讀出的數據是1235   我運算的時候需要➗100      