樓主  發表于: 2018-06-07 22:31
圖片:
采集的數據在D8260里面,單位為攝氏度,是不是D8260里面的數要除以10才是實際的溫度呢?
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 374 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-08-27
最后登錄: 2026-03-02
查看小滿和老鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 19:06
引用
引用第1樓小侯于2018-06-08 09:22發表的  :
[attachment=222873]
FX3U-4AD-PT-ADP的攝氏解析度是0.1度
而在PLC內若不是浮點數,是沒有小數點顯示
所以你暫存器內數值是300即是30.0度

謝謝!···