輸出24V 10A的開關電源

容量是240W
220V是輸入電壓
假定功率因數是0.85
效率是0.9

240/220/0.85/0.9=1.43A
大約選1.5倍   1.43*1.5=2.14A

選個3A的空開

這樣的思路和計算方法對嗎?

本人新手 求大神幫助 謝謝!
ximenzi1111
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 134 點
下載積分: 919 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-06-20
最后登錄: 2018-08-07
查看ximenzi1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 22:31
就是算冗余