人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1355 個
工控威望: 2261 點
下載積分: 4934 分
在線時間: 1187(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2026-03-04
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-19 08:15
PLC的輸入信號 程序里面大家一般信號怎么用?我習慣用上升沿或者下降沿但是有時候會遇到一個氣缸上面的2個感應器同時觸發了2個信號,或者是有個信號失真的情況下,需要檢測另外一個信號的上升沿時,這個信號已經觸發了,所以會導致機器不報警,但是也補動作的情況。所以想問一下大家,對待輸入信號,大家都是怎么處理的?
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1177 個
工控威望: 3085 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2026-03-04
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-23 09:58
把信號轉換成繼電器,然后怎么操作都可以
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL