人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2869 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-19 11:37
本來應該用晶體管輸出的PLC來控制電磁閥的,但因為點數不夠又不想再買;所以想用IO點數多的繼電器輸出的PLC來控制電磁閥,通斷頻率大約每分鐘30次,這樣是否可行呢?
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 781 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2026-02-28
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-19 12:39
要看是那種電磁閥,如果是airtac或者是SMC的常規的氣路用的電磁閥,是可以的,但如果是大功率閥(如液壓上用的電磁閥,或是水路閥等)還是要過繼電器的,另外,用繼電器型PLC拖電磁閥時,最好在電磁閥的線圈上并續流二極管。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kcai_fly) 真誠感謝!