人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

352710982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 393 點
下載積分: 977 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2026-01-16
查看352710982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 13:48
我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48816 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-12-16
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-06 13:29
首先你要考慮的不是空開的電流,是要用多大的電纜,根據電纜的長度計算短路電流,再根據電纜最遠處的短路電流選擇相對應瞬時脫扣電流的斷路器,還有斷路器要滿足最大短路電流的分斷能力,所以同樣是160A的斷路器,因為分斷能力不一樣,體積也不一樣,散熱系數也不一樣,如果以上都不考慮,塑殼式空開電流=1.7*負載額定電流,所以按負載電流90A來算,斷路器應選擇160A的塑殼式斷路器!否則,夏天斷路器燙的手都不能摸!!還要告訴大伙一下,同樣是160A的塑殼式斷路器,他們的主觸頭的額定電流(殼架電流)是不一樣的,有160A ,250A,400A,所以價格也差很多!