第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 497 個
工控威望: 612 點
下載積分: 992 分
在線時間: 1875(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2026-03-06
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 15:47
加熱棒電壓是380的話零線夠大了,如果220的話,相線多大零線就多大。