人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2025-08-31
查看小刺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-13 14:19
圖片:
電路圖如圖所示,低壓啟動過程,看現場接觸器動作是,先開KM2,5秒后啟動KM3,KM3啟動后復位KM2(這里看著有大約0.5秒的延遲)然后啟動KM1,接著復位KM3(此處大約也有0.5秒的延遲)開始正常供電。187V來自線體總的變頻電源,KM1和KM2互鎖。

請大神幫忙幫忙解釋解釋
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 668 個
工控威望: 1024 點
下載積分: 1522 分
在線時間: 977(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2026-03-05
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 17:11
看樣子,7樓講的可能性大一些。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(habfab)