人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2025-08-31
查看小刺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-13 14:19
圖片:
電路圖如圖所示,低壓啟動過程,看現場接觸器動作是,先開KM2,5秒后啟動KM3,KM3啟動后復位KM2(這里看著有大約0.5秒的延遲)然后啟動KM1,接著復位KM3(此處大約也有0.5秒的延遲)開始正常供電。187V來自線體總的變頻電源,KM1和KM2互鎖。

請大神幫忙幫忙解釋解釋
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1325 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2026-01-22
查看yrm258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 14:52
我感覺應該是這樣的
KM2吸合為一次降壓啟動,加變壓器是增加啟動負載能力。
KM3吸合為二次降壓啟動,加電阻為限流和降壓
KM1為正常工作了,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(habfab)
  • 人生沒有如果只有后果