人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 469 點
下載積分: 3710 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2026-03-08
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-17 10:26
各位師傅,參數里的輸出單位設定 pulse 與 mm ,差別在哪邊?

例如 我PLC 對模組下 10萬 這不就代表 要模組對馬達 輸出10萬個pulse,若設置單位pulse 跟 mm 跑出來的結果是否一樣
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1693 個
工控威望: 1909 點
下載積分: 6755 分
在線時間: 766(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2026-03-06
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-17 14:49
mm也是Pul轉換過來的,PLC一般的頻率是100K,也就是1S發100K個脈沖,如果你的絲桿是10mm的,你伺服設定100K/R,那么你走10個脈沖就的1um。